Yangın acil durum lambalarının binalarda uygulanmasına ilişkin tartışma

Kaynak: Çin Güvenlik Dünya Ağı

Yangın acil durum aydınlatması, yangın acil durum aydınlatması ve yangın acil durum işaret ışıkları da dahil olmak üzere, aynı zamanda yangın acil durum aydınlatması ve tahliye gösterge işaretleri olarak da bilinen bina yangından korunma bileşenleri ve aksesuarlarının önemli bir parçasıdır.Ana işlevi, yangın durumunda normal aydınlatma sisteminin artık aydınlatma sağlayamadığı durumlarda personelin güvenli bir şekilde tahliyesini, özel görevlerde çalışmanın devamlılığını ve yangınla mücadele ve kurtarma operasyonlarını sağlamaktır.Temel gereklilik, binadaki kişilerin, herhangi bir kamusal alan gözetmeksizin, belirli bir aydınlatma yardımıyla acil çıkışın yerini ve belirlenen tahliye güzergahını kolaylıkla tespit edebilmesidir.

Çok sayıda yangın vakası, kamu binalarında emniyetli tahliye tesislerinin makul olmayan şekilde ayarlanması veya kötü tahliye nedeniyle, kitlesel yangının ana nedenlerinden biri olan yangında personelin acil çıkış yerini doğru bir şekilde bulamadığını veya tanımlayamadığını göstermektedir. ölümlü ve yaralanmalı yangın kazaları.Bu nedenle yangın acil durum lambalarının yangında üzerine düşen görevi yerine getirip getiremeyeceğini çok önemsemeliyiz.Yazar, uzun yıllara dayanan çalışma pratiğiyle ve binaların yangından korunma tasarımına ilişkin yönetmeliğin (GB50016-2006) (bundan sonra inşaat yönetmeliği olarak anılacaktır) ilgili hükümlerine göre birleştirildiğinde, binalarda yangın acil durum lambaları.

1、 Yangın acil durum lambalarının ayar aralığı.

İnşaat yönetmeliğinin 11.3.1 maddesinde konut binaları hariç sivil binalar, fabrikalar ve C sınıfı depoların aşağıdaki bölümlerinin yangın acil aydınlatma lambalarıyla donatılması öngörülmektedir:

1. Kapalı merdiven, duman geçirmez merdiven ve ön odası, yangın asansörü odasının ön odası veya ortak ön oda;
2. Yangın kontrol odası, yangın pompası odası, kendi kendine sağlanan jeneratör odası, güç dağıtım odası, duman kontrol ve duman egzoz odası ve yangın durumunda hala normal şekilde çalışması gereken diğer odalar;
3. 400 m2'den fazla inşaat alanına sahip oditoryum, sergi salonu, iş salonu, çok amaçlı salon ve restoran ve 200 m2'den fazla inşaat alanına sahip stüdyo;
4. İnşaat alanı 300 m2'den fazla olan bodrum ve yarı bodrum katlarındaki yer altı ve yarı yeraltı binaları veya kamusal aktivite odaları;
5. Kamu binalarında tahliye yürüyüş yolları.

İnşaat yönetmeliği Madde 11.3.4'te kamu binaları, yüksek katlı tesisler (depolar) ve A, B ve C sınıfı tesislerde, tahliye yürüyüş yolları ve acil çıkışlar boyunca ve tahliye kapılarının hemen üzerinde ışıklı tahliye gösterge levhaları bulunacağı belirtilmektedir. yoğun nüfuslu yerler.

İmar yönetmeliğinin 11.3.5 maddesinde, aşağıdaki bina veya mekanlara, tahliye yürüyüş yolları ve ana tahliye güzergahlarının zemininde görsel sürekliliği sağlayabilecek ışıklı tahliye gösterge levhaları veya hafif depo tahliye gösterge levhalarının sağlanması öngörülmektedir:

1. Toplam inşaat alanı 8000 m2'den fazla olan sergi binaları;
2. Toplam inşaat alanı 5000 m2'den fazla olan yer üstü dükkanları;
3. Toplam inşaat alanı 500 m2'den fazla olan yer altı ve yarı yer altı mağazaları;
4. Şarkı ve dans eğlenceleri, gösterim ve eğlence mekanları;
5. 1500'den fazla koltuklu sinema ve tiyatrolar ile 3000'den fazla koltuklu spor salonları, oditoryumlar veya oditoryumlar.

Bina kodu, kapsamlı spesifikasyon için ayrı bir bölüm olarak yangın acil durum lambalarının ayarını listelemektedir.Binaların yangından korunma tasarımına ilişkin orijinal kodla (gbj16-87) karşılaştırıldığında, yangın acil durum lambalarının ayar kapsamını önemli ölçüde genişletir ve yangın acil durum işaret lambalarının zorunlu ayarını vurgular.Örneğin, sıradan sivil binalar (konut binaları hariç) ve fabrika (depo), kamu binaları, yüksek katlı fabrika (depo) gibi yapıların belirtilen bölümlerine yangın acil durum lambalarının konulması gerektiği hükme bağlanmıştır. tahliye yürüyüş yolları, acil çıkışlar, tahliye kapıları ve tesisin diğer bölümlerine ışıklı tahliye gösterge levhaları yerleştirilecek, kamu binaları, yer altı (yarı yer altı) mağazalar ve şarkılı, danslı eğlence ve eğlence projeksiyon yerleri gibi belirli ölçekteki binalarda yer ışığı veya ışık deposu tahliye gösterge işaretleri eklenecektir.

Ancak günümüzde birçok tasarım birimi şartnameyi yeterince anlamamakta, standardı gevşek bir şekilde uygulamakta ve standart tasarımı izinsiz olarak azaltmaktadır.Çoğu zaman yalnızca yoğun nüfuslu yerlerde ve büyük kamu binalarında yangın acil durum lambalarının tasarımına dikkat ederler.Çok katlı endüstriyel tesisler (depolar) ve sıradan kamu binaları için, yangın acil durum lambaları, özellikle kesin olarak uygulanamayan yer ışıkları veya hafif depo tahliye gösterge işaretlerinin eklenmesi için tasarlanmamıştır.Ayarlanmış olup olmadıklarının önemli olmadığını düşünüyorlar.Yangından korunma tasarımını incelerken, bazı yangından korunma denetim kurumlarının inşaat ve inceleme personeli, anlayıştaki yanlış anlaşılma ve spesifikasyonun anlaşılmasındaki farklılık nedeniyle sıkı bir şekilde kontrol edemedi, bu da birçok yangın acil durum lambasının arızalanmasına veya yetersiz ayarlanmasına neden oldu. Projenin "doğuştan" gizli yangın tehlikesi ile sonuçlanan projeler.

Bu nedenle, tasarım birimi ve yangın denetim organizasyonu, yangın acil durum lambalarının tasarımına büyük önem vermeli, personeli spesifikasyonların incelenmesini ve anlaşılmasını güçlendirecek şekilde organize etmeli, spesifikasyonların tanıtımını ve uygulanmasını güçlendirmeli ve teorik seviyeyi geliştirmelidir.Yalnızca tasarım yerinde olduğunda ve denetim sıkı bir şekilde kontrol edildiğinde, yangın acil durum lambalarının yangında gereken rolü oynamasını sağlayabiliriz.

2、 Yangın acil durum lambalarının güç kaynağı modu.
İnşaat yönetmeliğinin 11.1.4 maddesi, yangınla mücadele elektrik teçhizatı için * * güç kaynağı devresinin benimseneceğini öngörmektedir.Üretim ve ev elektriği kesildiğinde yangın söndürme elektriği yine garanti kapsamında olacaktır.

Şu anda, yangın acil durum lambaları genellikle iki güç kaynağı modunu benimser: biri, kendi güç kaynağına sahip bağımsız kontrol tipidir.Yani, normal güç kaynağı sıradan 220V aydınlatma güç kaynağı devresinden bağlanır ve acil durum lambası pili normal zamanlarda şarj edilir.

Normal güç kaynağı kesildiğinde, yedek güç kaynağı (pil) otomatik olarak güç sağlayacaktır.Bu tür bir lamba, küçük yatırım ve uygun kurulum avantajlarına sahiptir;Diğeri ise merkezi güç kaynağı ve merkezi kontrol tipidir.Yani acil durum lambalarında bağımsız bir güç kaynağı yoktur.Normal aydınlatma güç kaynağı kesildiğinde, merkezi güç kaynağı sistemi tarafından çalıştırılacaktır.Bu tür lambalar merkezi yönetim için uygundur ve iyi bir sistem güvenilirliğine sahiptir.Acil durum aydınlatma lambalarının güç kaynağı modunu seçerken, özel duruma göre makul bir şekilde seçilecektir.

Genel olarak küçük mekanlar ve ikincil dekorasyon projeleri için kendi güç kaynağına sahip bağımsız kontrol tipi seçilebilir.Yeni proje veya yangın kontrol odası olan projelerde mümkün olduğunca merkezi güç kaynağı ve merkezi kontrol tipi seçilecektir.

Günlük denetim ve incelemelerde, bağımsız güçten bağımsız kontrollü yangın acil durum lambalarının yaygın olarak kullanıldığı bulunmuştur.Bu formdaki her lamba, voltaj dönüşümü, voltaj stabilizasyonu, şarj, invertör ve batarya gibi çok sayıda elektronik bileşene sahiptir.Acil durum lambası kullanımda, bakımda ve arızadayken akünün şarj edilmesi ve boşaltılması gerekir.Örneğin, ortak aydınlatma ve yangın acil durum lambaları aynı devreyi benimser, böylece yangın acil durum lambaları genellikle şarj ve deşarj durumunda olur. Bu, aküde büyük kayıplara neden olur, acil durum lambası pilinin hurdaya çıkmasını hızlandırır ve ciddi şekilde lambanın servis ömrünü etkiler.Bazı yerlerin denetimi sırasında, yangın amirleri sıklıkla acil durum aydınlatma sisteminin normal şekilde çalışamadığı "alışılmış" yangınla mücadele ihlallerini buldu ve bunların çoğu, yangın acil durum lambaları için güç kaynağı devresindeki arızadan kaynaklanıyor.

Bu nedenle, elektrik şemasını incelerken yangın denetim organizasyonunun, yangın acil durum lambaları için güç kaynağı devresinin benimsenip benimsenmediğine çok dikkat etmesi gerekir.

3、 Yangın acil durum lambalarının hat döşenmesi ve kablo seçimi.

İnşaat yönetmeliğinin 11.1.6 maddesi, yangınla mücadele elektrikli ekipmanının dağıtım hattının, yangın durumunda sürekli güç kaynağı ihtiyaçlarını karşılayacağını ve döşenmesinin aşağıdaki hükümlere uygun olacağını öngörmektedir:

1. Gizli döşeme durumunda borunun içinden ve yanmaz yapı içerisine döşenecek ve koruyucu tabakanın kalınlığı 3 cm'den az olmayacaktır.Açık döşeme yapılması halinde (tavana döşeme dahil), metal boru veya kapalı metal kanal içinden geçecek ve yangından korunma tedbirleri alınacaktır;
2. Alev geciktirici veya yangına dayanıklı kablolar kullanıldığında, kablo kuyuları ve kablo hendeklerine döşenirken yangından korunma tedbirleri alınmayabilir;
3. Mineral yalıtımlı yanmaz kablolar kullanıldığında doğrudan açıkta döşenebilir;
4. Diğer dağıtım hatlarından ayrı olarak döşenmeli;Aynı kuyu hendeğine döşeneceği zaman sırasıyla kuyu hendeğinin her iki yanında düzenlenmelidir.

Yangın acil durum lambaları, temel olarak binanın tüm kamusal bölümlerini kapsayan bina yerleşiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.Boru hattının yerine döşenmemesi durumunda, yangında açık devre, kısa devre ve elektrik hatlarında sızıntıya neden olmak çok kolaydır; bu, yalnızca acil durum lambalarının görevini yerine getirmesine neden olmakla kalmayacak, aynı zamanda diğer felaketlere ve kazalara da yol açacaktır.Merkezi güç kaynağına sahip acil durum lambalarının hat gereksinimleri daha yüksektir çünkü bu tür acil durum lambalarının güç kaynağı, dağıtım panosunun ana hattından bağlanır.Ana hattın bir kısmı hasar gördüğü veya lambalar kısa devre yaptığı sürece hattın tamamındaki acil durum lambalarının tamamı zarar görecektir.

Bazı projelerin yangın muayenesi ve kabulünde, yangın acil durum lambalarının hatlarının gizlenmesi, koruyucu tabaka kalınlığının gereksinimleri karşılayamaması, açıkta kaldığında herhangi bir yangın önleme tedbirinin alınmaması, kabloların gizlenmesi gibi durumlara sıklıkla rastlanmaktadır. sıradan kılıflı teller veya alüminyum damarlı teller kullanın ve koruma için boru dişleri veya kapalı metal kanallar yoktur.Belirtilen yangından korunma tedbirleri alınsa bile lambaların içerisine giren hortumlar, buatlar ve konnektörler etkin bir şekilde korunamamakta, hatta dışarıya maruz kalabilmektedir.Bazı yangın acil durum lambaları doğrudan prize ve anahtarın arkasındaki sıradan aydınlatma lambası hattına bağlanır.Bu standart dışı hat döşeme ve lamba yerleştirme yöntemleri, bazı küçük halka açık yerlerin dekorasyon ve yeniden inşa projelerinde yaygın olarak kullanılmakta olup, bunların verdiği zarar da son derece ağırdır.

Bu nedenle, ilgili ulusal spesifikasyonlara ve düzenlemelere kesinlikle uymalı, yangın acil durum lambaları dağıtım hattının korumasını ve kablo seçimini güçlendirmeli, ulusal standartları karşılayan ürünleri, telleri ve kabloları kesinlikle satın almalı ve kullanmalı ve iyi bir iş çıkarmalıyız. dağıtım hattının yangından korunması.

4、 Yangın acil durum lambalarının etkinliği ve düzeni.

İnşaat yönetmeliğinin 11.3.2 maddesi, binalardaki yangın acil durum aydınlatma lambalarının aydınlatmasının aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gerektiğini öngörmektedir:
1. Tahliye yürüyüş yolunun zemin alçak seviye aydınlatması 0,5 lx'ten az olmayacaktır;
2. Nüfusun yoğun olduğu yerlerde zeminin düşük seviyeli aydınlatması 1LX'ten az olmayacaktır;
3. Merdivenin zemin alçak seviye aydınlatması 5 lx'ten az olmayacaktır;
4. Yangın kontrol odası, yangın pompası odası, kendi kendine sağlanan jeneratör odası, güç dağıtım odası, duman kontrol ve duman egzoz odası ve yangın durumunda hala normal şekilde çalışması gereken diğer odaların yangın acil durum aydınlatması, yine de normal aydınlatmayı sağlayacaktır. aydınlatma.

İmar yönetmeliğinin 11.3.3 maddesi, yangın acil durum lambalarının duvarın üst kısmına, tavana veya çıkışın üstüne yerleştirilmesi gerektiğini belirtmektedir.

İnşaat yönetmeliğinin 11.3.4 maddesi, ışıklı tahliye gösterge işaretlerinin yerleştirilmesinin aşağıdaki hükümlere uygun olacağını öngörmektedir:
1. "Acil çıkış", acil çıkış ve tahliye kapısının hemen üzerinde bir gösterge işareti olarak kullanılacaktır;

2. Tahliye yürüyüş yolu boyunca yerleştirilen ışıklı tahliye gösterge işaretleri, tahliye yürüyüş yolu ve köşesinde yerden 1 m'nin altındaki duvara yerleştirilecek ve ışıklı tahliye gösterge levhalarının aralıkları 20 m'den fazla olmayacaktır.Çanta yürüyüş yolu için 10 m'den, yürüyüş yolunun köşe alanında ise 1 m'den büyük olmayacaktır.Yere yerleştirilen acil durum işaret ışıkları sürekli görüş açısı sağlayacak ve aralıklar 5 m'den fazla olmayacaktır.

Şu anda, yangın acil durum lambalarının verimliliğinde ve yerleşiminde sıklıkla aşağıdaki beş sorun ortaya çıkmaktadır: birincisi, yangın acil durum lambalarının ilgili kısımlarına ayarlanmaması;İkincisi, yangın acil durum aydınlatma lambalarının konumu çok düşüktür, sayı yetersizdir ve aydınlatma, spesifikasyon gereksinimlerini karşılayamaz;Üçüncüsü, tahliye yürüyüş yolundaki yangın acil durum işaret lambaları 1 m'nin altındaki duvara monte edilmemiştir, kurulum konumu çok yüksektir ve aralık çok büyüktür; bu, özellikle torba yürüyüş yolunda spesifikasyonun gerektirdiği 20 m aralığı aşar. ve yürüyüş yolu köşe alanı, lamba sayısının yetersiz olması ve aralıkların çok fazla olması;Dördüncüsü, yangın acil durum işareti yanlış yönü gösteriyor ve tahliye yönünü doğru şekilde gösteremiyor;Beşincisi, zemin aydınlatması veya ışıklı depo tahliye gösterge levhaları ayarlanmamalı veya ayarlandığı halde görsel sürekliliği sağlayamaz.

Yukarıdaki sorunların yaşanmaması için yangın denetim teşkilatının şantiyedeki denetim ve denetimini güçlendirmesi, sorunları zamanında tespit etmesi ve kaçak inşaatları durdurması gerekmektedir.Aynı zamanda yangın acil durum lambalarının etkinliğinin standardı karşıladığından ve yerinde düzenlendiğinden emin olmak için kabulün sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekir.

5、 Yangın acil durum lambalarının ürün kalitesi.
2007 yılında ilde yangınla mücadele ürünleri üzerinde denetim ve rastgele denetim yapılmıştır.Toplam 19 parti yangınla mücadele acil durum aydınlatma ürünü seçildi ve yalnızca 4 ürün partisi kalifiye edildi ve numune almanın uygun oranı sadece %21 idi.Yerinde kontrol sonuçları, yangın acil durum aydınlatma ürünlerinin temel olarak aşağıdaki sorunlara sahip olduğunu göstermektedir: ilk olarak, pil kullanımı standart gereklilikleri karşılamıyor.Örneğin: kurşun-asit batarya, üç batarya yok veya sertifikasyon muayene bataryasıyla tutarsız;İkincisi, pil kapasitesi düşük ve acil durum süresi standartlara uygun değil;Üçüncüsü, aşırı deşarj ve aşırı şarj koruma devreleri üzerlerine düşen rolü oynamıyor.Bunun temel nedeni, bazı üreticilerin maliyetleri azaltmak amacıyla sonlandırılmış ürünlerin devrelerini izinsiz değiştirmeleri ve aşırı deşarj ve aşırı şarj koruma devrelerini basitleştirmeleri veya kurmamaları;Dördüncüsü, acil durumdaki yüzey parlaklığı standart gereksinimleri karşılayamıyor, parlaklık düzensiz ve boşluk çok büyük.

Ulusal standartlar yangın güvenliği işaretleri gb13495 ve yangın acil durum lambaları GB17945, yangın acil durum lambalarının teknik parametreleri, bileşen performansı, özellikleri ve modelleri hakkında açık hükümler getirmiştir.Şu anda piyasada üretilen ve satılan yangın acil durum lambalarının bir kısmı, pazara erişim gerekliliklerini karşılamamakta ve ilgili ulusal tip inceleme raporunu almamıştır.Bazı ürünler ürün tutarlılığı açısından standartları karşılamamakta, bazı ürünler ise performans testini geçememektedir.Bazı yasa dışı üreticiler, satıcılar ve hatta sahte denetim raporları, sahte ve kalitesiz ürünler veya kalitesiz ürünler üretip satarak yangın ürünleri pazarını ciddi şekilde sekteye uğratıyor.

Bu nedenle yangın denetim organizasyonu, yangından korunma kanunu ve ürün kalite kanununun ilgili hükümleri uyarınca, yangın acil durum lambalarının ürün kalitesinin denetimini ve rastgele denetimini güçlendirecek, yasa dışı üretim ve satış davranışlarını ciddi şekilde araştıracak ve ele alacaktır. Yangın ürünleri pazarını arındırmak için pazarın rastgele denetimi ve yerinde denetim yoluyla.